Schiffe sind im Hafen am besten aufgehoben aber dafür wurden sie nicht gebaut.
Quote
Karpfenteich gefallenes und daher tropfnasses Conquest HD bei 19.5 Grad unter dem Geschirrtuch zum Trocknen bleiben muss ? Oder erwarte ich als Nicht-Wissenschaftler da etwas zu viel ? Viele Grüsse. Pinac
.... Grins :-)
Allen frohe Weihnachten!
Bester Pinac, ich könnte es Ihnen die benötigte Entfeuchtungsleistung berechnen, es fehlen mir aber noch ein paar Parameter. Es würde dann auf den meinerseits empfohlenen Volumenstrom (mit angepassten deltaX) mit einer notwendigen Luftwechselrate hinaus laufen. Im durch die Abdeckung (Handdtuch) konstruierten Fallbeispiel dem natürlichen Prozess entgegenwirkenden Ruhebetrieb dauert dies aber leider länger. Sorry, Berufskrankheit. Ich arbeite in der Klimatechnologie, speziell in dem der Gebäudetechnik.
Was mich aber sehr interessieren würde, was versprechen Sie sich vom Messinstrument Hygrometer im Fernglas-Schrank? Gibt es für FG ein parametriertes Behaglichkeitsfeld :-) ?
Schimmel oder Pilze benötigen keine Nassbildung, also dem Ausscheiden des Wassers aus der Luft. Bereits 70-80% rel.F reichen für manche Arten aus.
getrockneten.........